  • <acronym id="ghadh"><samp id="ghadh"><fieldset id="ghadh"></fieldset><nav id="ghadh"><cite id="ghadh"><optgroup id="ghadh"><label id="ghadh"></label></optgroup></cite><datalist id="ghadh"><noframes id="ghadh"><datalist id="ghadh"></datalist><ul id="ghadh"><progress id="ghadh"><tr id="ghadh"><legend id="ghadh"></legend></tr></progress></ul>

    <div id="ghadh"></div><option id="ghadh"></option><abbr id="ghadh"><link id="ghadh"><option id="ghadh"><style id="ghadh"><source id="ghadh"><section id="ghadh"><acronym id="ghadh"></acronym><div id="ghadh"><param id="ghadh"></param><dd id="ghadh"><form id="ghadh"><ul id="ghadh"></ul></form></dd><p id="ghadh"><nav id="ghadh"></nav></p></div></section></source></style></option><noframes id="ghadh"><tfoot id="ghadh"><caption id="ghadh"></caption><ul id="ghadh"><rp id="ghadh"></rp><bdo id="ghadh"></bdo><rt id="ghadh"><q id="ghadh"></q></rt></ul><style id="ghadh"></style><table id="ghadh"><td id="ghadh"><div id="ghadh"><td id="ghadh"><rt id="ghadh"><dt id="ghadh"></dt></rt></td></div></td></table><figure id="ghadh"></figure></tfoot><tfoot id="ghadh"></tfoot>
        <code id="ghadh"><table id="ghadh"><li id="ghadh"><dd id="ghadh"><kbd id="ghadh"></kbd></dd></li></table><li id="ghadh"></li></code>

        澳门新濠天地网上娱乐

         找回密码
         立即注册
        查看: 492|回复: 11

        [求助帖] 如图,帮忙看看家里的空气开关(漏电保护)接法是否正确

        [复制链接]
        发表于 2019-3-26 10:09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
        如下图:家里的老房子,之前没有分别设置保护开关,也没有接地线,都是两芯, 所以我想加点保护,在32A的总开关后面 加了个浪涌(总打雷,有时候市电还保护后马上断开) 加了个高低压保护
        之前的零和和火线总计有4条 分成一组捆绑一起了。我想把这4条火线分别用C10的空气开关保护起来。 这样不至于一个地方漏电让整个都跳了。这样的话,我买的空气开关是1P+N  零线直通型的。
        如果我想图上这样,把进线,出线的零线捆绑一起(没办法分开了,不知道哪一组是哪一组,颜色一样),会影响漏电保护功能吗? 请各位达人指点 感谢~! OK.jpg

        回复

        使用道具 举报

         楼主| 发表于 7 天前 | 显示全部楼层
        pjjttws 发表于 2019-3-28 11:09
        浪涌不接地等于没接,房间漏电开关出现不能进零排,各自进各自的房间,如果进零排,同时合闸用电漏电会跳闸

        其实我之所以问,我的疑点也是在这里。就是空气开关负载端的零线汇总问题。 原本就该是分开,但我现在是混在一起了, 没什么好办法把这些零线和火线对应起来。  如果没有出现漏电的时候,是否可以正常合闸?   如果可以,当漏电的时候,是否会全部跳闸,还是某个跳开,如果是某个跳开,排除漏电故障时应该可以正常合闸。 另外请教 如果想把这些零 线和火线找出对应关系,有什么快捷方法?工具: 弱电寻线仪,数字万用表有的。

        回复 支持 反对

        使用道具 举报

         楼主| 发表于 6 天前 | 显示全部楼层
        pjjttws 发表于 2019-3-28 21:06
        没有漏电也不能正常合闸,漏电开关后零线汇总,电流回来后从其他零线分流,造成漏电开关里面检测有漏电电流 ...

        非常感谢~!周6回家改,还有一个疑问,您说总开使用2P不带漏保,我的想法是把总开换成0.075或0.1动作电流的开关,用于最后的人身安全防护, 下面的分支使用0.03的高灵敏度开关,这样有异常的时候,下面分支先保护跳开,不至于让总开关跳开。这样的两层保护是为了万一下面的分支保护失效,提供最后一层保护,现实中,是否如我的想法这样运作?

        回复 支持 反对

        使用道具 举报

        发表于 6 天前 | 显示全部楼层
        sanming2005 发表于 2019-3-29 09:40
        非常感谢~!周6回家改,还有一个疑问,您说总开使用2P不带漏保,我的想法是把总开换成0.075或0.1动作电流 ...

        想法思路我觉得可以,只是灵敏度有问题,漏电动作电流等级很多,十多个,一般30毫安及以下是防止人身触电的高灵敏度区,建议都用30毫安及以下的,即使分闸灵敏度高,也会有同事跳的时候,因为漏电电流超过30毫安的时候,总闸分闸都应该动作,总闸只因不选漏电开关,就是怕影响其他正常房间,漏电开关一定选正规大厂家品牌的

        回复 支持 反对

        使用道具 举报

        发表于 2019-3-26 13:12:10 | 显示全部楼层
        这种接法完全正确,没有问题

        回复 支持 反对

        使用道具 举报

         楼主| 发表于 2019-3-27 10:23:32 | 显示全部楼层
        dengxiangxi 发表于 2019-3-26 13:12
        这种接法完全正确,没有问题

        感谢指点,再帮忙看看浪涌保护接法是否正确。并连在电路中

        回复 支持 反对

        使用道具 举报

        发表于 7 天前 | 显示全部楼层
        不对吧,房间下方零线不是进零排,是和火线一起进房间,浪涌下方接地

        回复 支持 反对

        使用道具 举报

        发表于 7 天前 | 显示全部楼层
        浪涌不接地等于没接,房间漏电开关出现不能进零排,各自进各自的房间,如果进零排,同时合闸用电漏电会跳闸

        回复 支持 反对

        使用道具 举报

        发表于 7 天前 | 显示全部楼层
        总开关直接用2p的

        回复 支持 反对

        使用道具 举报

        发表于 7 天前 | 显示全部楼层
        没有漏电也不能正常合闸,漏电开关后零线汇总,电流回来后从其他零线分流,造成漏电开关里面检测有漏电电流就会跳闸,用万用表就可以,每次短接一个房间的火零,从开关箱这里量通断是最简单的方法

        回复 支持 反对